USP不能正常启动

[复制链接]
gto5217 发表于 2024-9-29 08:52:16 |内网| 显示全部楼层 |阅读模式 来自 内网
案例:JW 停电后内外网不能使用,检测为机房交换机故障,打开机房,发现停电后机柜设备未启动,检测配电柜正常,故障原因为UPS链路故障,咨询相关人员,联系厂家,确定当前UPS电池组老化所以电池柜已关闭,UPS机头充当负载稳压作用,当前未来电自启动,拔线插线联动调试后正常使用